楼主: rmbjia

格力凉之静KFR-35GW/K不制热

[复制链接]
发表于 2017-2-28 08:35:07 | 显示全部楼层
内机传感器查一查
发表于 2017-2-28 08:38:52 | 显示全部楼层
rmbjia 发表于 2017-2-28 08:18
谢谢各位师傅,该机以修复。内机管温阻值漂移了,用20K管温代换后正常。收氟拆机时从低压管流出不少油,用 ...

遇到这种情况的格力定频挂机,重点查换内盘探头。收氟后管漏一点油没问题,因为氟与油互溶,管路残留机油避免不了。
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:46:07 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-2-28 08:38
遇到这种情况的格力定频挂机,重点查换内盘探头。收氟后管漏一点油没问题,因为氟与油互溶,管路残留机油 ...

这是早期格力变频挂机,用R22的氟
发表于 2017-2-28 09:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
外机四通阀 没有工作