楼主: qgl

格兰士26挂机不制热请大家给分析原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-24 22:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-2-24 22:44
换四通阀,挺利索的呀
维修制冷系统,就好比给 病人做手术。
哪能像你这样,没有一定的把握,就敢把病 ...

多谢师傅指教以后注意,师傅能分柝下那里原吗?
发表于 2017-2-24 23:01:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-2-24 23:07 编辑
qgl 发表于 2017-2-24 22:56
多谢师傅指教以后注意,师傅能分柝下那里原吗?


压缩机排气口15秒后堵不住,肯定不正常
发表于 2017-2-24 23:05:04 | 显示全部楼层
摸、摸压机储液罐如是温的,四通阀坏、定量加氟看看、拔四通阀线收氟试试、看能否压力为0、不为0换压机、等你的捷报、
 楼主| 发表于 2017-2-24 23:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-2-24 22:44
换四通阀,挺利索的呀
维修制冷系统,就好比给 病人做手术。
哪能像你这样,没有一定的把握,就敢把病 ...

多谢师傅指教,以后注意,请师傅分柝下大概是那里原因?
 楼主| 发表于 2017-2-24 23:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2017-2-24 23:05
摸、摸压机储液罐如是温的,四通阀坏、定量加氟看看、拔四通阀线收氟试试、看能否压力为0、不为0换压机、等 ...

故障时摸了排气官有点温回气凉,拔线四通有响声无气流声不换向,压力6个制冷制热都不变
 楼主| 发表于 2017-2-25 00:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
疑惑四通阀有时能换向,出现故障后就一直不能换向了,6个压力不能换向吗?什么原因能导致四通阀不换向?
发表于 2017-2-25 22:43:46 | 显示全部楼层
看来只能是压机了、