100V冷水机组的维修

[复制链接]
发表于 2010-7-15 20:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接修一台工厂用日本产100V的1P冷水机组,经检查是压缩机坏,
由于用的是100V的压缩机,天气太热厂子着急用,在中国又一时买不到这种压缩机
所以准备用220V的1P压缩机修复。买来一台220V的1P压缩机装上后,切断
原来的压缩机电源输入线,换上与压缩机配套的电容,新接入一条220V电源线,零线一端
接入压缩机的公供端,火线一端通过一个固态继电器接入压缩机的电源输入端,控制压缩机
的开.关。固态继电器的控制线并连在原继电的控制端,其它电路还用原来的不动,这样输入
220V和100V两种电压就可以正常工作了,这样改即简单又实用又解决了单位的之急,经过
几个小时的运转一切正常。改装结束。
发表于 2011-4-10 20:51:43 | 显示全部楼层
高手@   佩服!
发表于 2011-6-30 11:09:17 | 显示全部楼层
学习了,高手,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-3 17:15:55 | 显示全部楼层
什么牌子的压缩机