查看: 2819|回复: 7

冰柜换压缩机后出现压缩机下半部结露现象

[复制链接]
发表于 2010-7-15 20:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台冰柜,换压缩机后出现压缩机下半部结露现象,冷冻效果差。温度只能达到负2度左右。F定量加入,请大家帮忙找一下原因。谢谢。
发表于 2010-7-15 20:10:58 | 显示全部楼层
刚开机就这样
 楼主| 发表于 2010-7-15 20:14:45 | 显示全部楼层
一直这样已经一天了
发表于 2010-7-15 21:16:17 | 显示全部楼层
制冷剂是否有问题?
发表于 2010-7-15 22:05:31 | 显示全部楼层
制冷剂过量或压缩机故障
发表于 2010-7-16 07:12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 ly090117 于 2010-7-16 07:13 编辑

正常的压缩机是发热的,不会结露啊,更别说下半部了。
发表于 2010-7-16 09:14:37 | 显示全部楼层
你的制冷剂有问题吧。
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:04:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,问题已经解决,是制冷剂过量,原机标的制冷剂750 g,但实际加400多克就够用了。不知道是什么原因。