电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3058|回复: 1

东芝一拖一风管机不制热

[复制链接]
发表于 2017-2-22 18:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门用户说外机动,内机一直不出风,等待10分钟左右,的却不出风,摸铜管是温的,测外机高压13个左右,看着是缺氟,转换制冷,压力有6-7个左右,制冷效果感觉还行,一下子确定不了,打算加点氟试了,加了只有,制热高压有29个,一段时间降到25个,铜管还是不热,内机还是不出风,摸四通阀下面3个,中间一个冰的,两边一个热,一个感觉有点温,是不是四通阀串了?问同事说四通阀既然能转换的应该是不坏的,一下子不知道怎么修了,希望老师傅指导,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:32:03 | 显示全部楼层
没人帮忙下吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 15:01 , Processed in 0.047580 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表