空调150吸顶机开机5分钟室外机自动停机氟跟电流都正常

[复制链接]
发表于 2017-2-19 22:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
zhang1122 发表于 2017-2-18 16:09
低压17个压力。。。

他测的低压可能是。制热,接小管的工艺口上,有的空调大小管都有工艺口
 楼主| 发表于 2017-3-19 20:33:25 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2017-2-19 22:47
他测的低压可能是。制热,接小管的工艺口上,有的空调大小管都有工艺口

问题已解决、忘了回帖、该故障保护器保护是个误区、室内机散热不好导致停机保护、‘一时犯懒没看内机滤网
发表于 2017-3-19 20:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
遇见内机滤网脏导致的保护情况不下少数。严重的甚至烧坏压力线,损坏压缩机,应多次强调客户,经常清洗过滤网
发表于 2017-3-19 21:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
晕。。。以后第一时间看看这些小细节。
发表于 2017-3-20 22:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
以前也遇到过这样的问题