求助空调压力

[复制链接]
发表于 2008-4-1 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助空调压力
空调高压几公斤压力,低压几公斤mpa,制冷加氟低压几公斤mpa,制热低压几公斤mpa,那1.5P,2P,3P,5P压力一样吗?
发表于 2008-4-3 16:53:55 | 显示全部楼层
空调制热高压挂机2MPA左右柜机1.6以上.低压跟温度有关.一般在0.2MPA左右....制冷高压略高于制热..低压0.4至0.5MPA.1.5P至5P差不多压力
发表于 2008-4-3 17:10:40 | 显示全部楼层
检测高、低压时要考虑环境温度和冷凝器、蒸发器的散热条件是否良好。这些数据是相对的,并不是千篇一律。
发表于 2010-11-30 21:50:39 | 显示全部楼层
回复 1# 大景天


   制冷的话,低压一般4-6个,制热的话一般11-15个
发表于 2010-12-1 10:39:32 | 显示全部楼层
大小空调都一样,低压0.45~0.5MPa,不得低于0.4MPa,否则蒸发器及低压管就会结霜。高压压力视气候温度及冷凝效果,一般在1.7~2.0MPa左右。
发表于 2010-12-1 18:37:55 | 显示全部楼层
夏天与冬天不一样,也就是与环境温度有很大关系,最好用电流表测电流