32挂机制热粗管烫手细管微热 电辅热工作 效果不好

[复制链接]
发表于 2017-2-10 09:35:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
32挂机 制热效果不好 吹出来风迎面凉。压力0.8兆帕 粗管烫手 细管微热 电辅热工作  抽过真空定量加 22制冷剂 还是不行   四通阀也能听到换气声   制热时外机不见结霜     真是奇葩故障。请大师 指教
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
空调是格力
发表于 2017-2-10 10:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
看看制冷怎么样,还有就是收一下氟看看收的怎么样,还有单向阀那里看看有没有霜
发表于 2017-2-10 10:06:46 | 显示全部楼层
看看压机吸排气咋样,四通阀有没有串气
发表于 2017-2-10 10:25:52 | 显示全部楼层
内机蒸发器和滤网是否脏?内风机转速是否正常。看看外机单向阀组件(有的叫毛细管组件)是否正常?
 楼主| 发表于 2017-2-10 11:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
内机不脏 风速也正常
发表于 2017-2-10 11:46:32 | 显示全部楼层
此机开制热,刚开机内机就出风,还是等一会才出风?
怀疑四通换向阀串气或者内机管温传感器问题!
可以参考一下这个案例:https://www.dzdu.com/thread-459501-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
开机等一会 内机送风
发表于 2017-2-10 14:42:05 | 显示全部楼层
压力有点小呀。看看压缩机电流