空调循环管路里排空气的时机

[复制链接]
发表于 2017-2-7 16:03:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
当空调循环系统里有少量空气,想用系统里的制冷剂排出循环系统里的空气。空调开了20分钟后,是马上排空气还是要等到高低压平衡后再排呢?
发表于 2017-2-7 16:21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-2-7 16:23 编辑

制冷剂也是花钱买的......
R22可以排空,410、R32用真空泵抽
发表于 2017-2-7 17:50:45 | 显示全部楼层
    对于小型或无空气分离器的系统,应该选择在气温最低时段(凌晨),空调系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀(或松开系统最高处的某接头),切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
    不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。
 楼主| 发表于 2017-2-8 00:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-2-7 17:50
对于小型或无空气分离器的系统,应该选择在气温最低时段(凌晨),空调系统停机时间最长,系统最高处的 ...

谢谢荣老指点
发表于 2017-4-5 22:22:58 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢。
发表于 2017-4-25 22:23:40 | 显示全部楼层
分析的很好,学习了,谢谢。
发表于 2017-5-2 09:58:30 | 显示全部楼层
分析的很好,学习了