电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

美得定速35挂式空调E4故障

[复制链接]
发表于 2017-2-7 22:20:38 | 显示全部楼层
你换万用表量阻值吧,一般的钳形表量电阻就是个摆设。你这情况压机挂的几率很大
发表于 2017-2-8 09:53:13 | 显示全部楼层
换电容不行就换压缩机吧
发表于 2017-2-8 16:10:08 | 显示全部楼层
压缩机是不是卡缸了。听听启动声音就知道了
发表于 2017-2-8 16:29:46 | 显示全部楼层
电阻测准确啊,线路有无问题
发表于 2017-2-8 16:36:22 | 显示全部楼层
你的万用表也有问题,启动绕组不可能也为零,另外,电容没坏干嘛换,换之前不测量吗
发表于 2017-2-8 16:44:12 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-2-4 17:45
启动时电压降低,如果电压不低于180V,排除电压问题。换电容仍未好,放空氟后仍不启动就是压缩机卡缸报轴了 ...

同意你的意见
发表于 2017-2-8 18:28:25 | 显示全部楼层
把启动和运行对调一下试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:40 , Processed in 0.046417 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表