世图滋精密空调维修求救

[复制链接]
发表于 2017-1-21 21:45:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
天修了一台精密机房空调,报修是低压保护,拧开螺丝没有一点氨。经查是是单向阀漏氟,重新铆喇叭口接好。现在是不知道怎样抽真空,空调标注是加R407C/R22的氟10kg。需要加这么多吗?氟加了2公斤压缩机故障报警。电流6A多。不知道是不是我的真空没有抽好。没有搞过的兄弟。
20170120_165312.jpg
20170121_153727.jpg
20170120_171928.jpg
20170120_165522.jpg
发表于 2017-1-21 21:51:17 | 显示全部楼层
按照5匹空调来修,就可以了,没有什么大不了的
发表于 2017-1-21 21:52:48 | 显示全部楼层
就是一台恒温恒湿空调,多了加湿和除湿功能
发表于 2017-1-21 23:08:51 | 显示全部楼层
系统抽真空:当系统保压正常后应立即对系统抽真空。抽真空的时间视管道长短,湿度大小而定。15m以内抽1小时,30m以内抽2小时。如真空泵真空度达不到50mBar,则应向管道内注入制冷剂至平压以上后再次抽真空。管道抽真空后,不得真空状态长时间放置,应立即向管道内注入制冷剂至正压。
发表于 2017-1-21 23:35:33 | 显示全部楼层
这种空调加冷剂药讲一定的方法,你这样加,一定出问题。需要的话我可以指导你。
发表于 2017-1-22 07:26:30 | 显示全部楼层
请先搞明白加R407C还是R22
发表于 2017-1-22 07:28:03 | 显示全部楼层
这机器做工不太好,是私人拼装的吧?
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
教我怎样加制冷剂
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
会的兄弟在吗?
 楼主| 发表于 2017-1-22 12:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
今天重新抽真空加氨,怎么加了很多氨冷凝器上救是不结水啊?