今天移了一台格力挂机空调,挂好管路过抽真空,15分钟后关表停真空泵,心想停一会在打开阀芯,看看压力能不能上去,以便确定漏不漏。几分钟后看表果不出所料,压力上去了,估计阀芯漏了,在接真空泵抽空,抽好后直接打开阀芯,打开的时候氟从阀芯处有漏出,随及将阀帽拧紧,并且发现两个阀芯都漏。后开机制热正常,验试阀帽处没发现漏处。我担心抽完真空关闭表的同时会不会泄漏进去空气。不知道大家遇到这种情况怎样解决?欢迎支招
发表于 2017-1-21 18:50:57 | 显示全部楼层
没事。         
发表于 2017-1-21 18:54:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-21 19:01 编辑

操作就存在错误!
不管阀芯漏不漏,停真空泵前把阀杆逆时针退到底(到底时稍用点力),这样原本会漏都不会漏了。反正等会还要加氟的,干嘛要关闭这两只空调阀门呢?然后再停真空泵,关闭加液管上的阀门,拆下真空泵接头,改接氟瓶后打开瓶子上的阀门,在加液阀处的接头松开一点,让该段管路里的空气被氟气冲出(俗称洗管),约2~3秒钟后旋紧该接头,即可向空调系统加氟了。加氟完毕后把两只空调角阀阀盖用工具旋紧,那两只空调角阀自逆时针退到底后就一直不要动了,这样不很好吗?简单又牢靠,省事。
发表于 2017-1-21 19:01:33 | 显示全部楼层
赞同楼上的解释。
发表于 2017-1-21 19:41:29 | 显示全部楼层
阀芯漏是常见现象,安步骤操作没有任何问题。
发表于 2017-1-21 21:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
发现漏后,先开一点阀,再关闭真空表阀,管道内一会就会成正压了,
发表于 2017-1-21 21:46:50 | 显示全部楼层
有时候推到底漏,你就顺转一点就不漏或者漏小了
 楼主| 发表于 2017-1-22 11:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
因为移机时先收的氟
发表于 2017-1-22 17:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
关紧阀帽,懒得理它。