盾安120风冷模块停机异响

[复制链接]
发表于 2017-1-19 23:24:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
换了几个四通阀,有一个工作正常就是压缩机停机时异响,就是高低压力都到静压平衡压力时出现异响,是怀疑是过滤器堵了,用热力膨胀阀节流的应该没单向阀吧,请教遇到过这种故障的师傅你们修过的一般都是哪堵啊!
发表于 2017-1-21 19:49:36 来自手机 | 显示全部楼层

可能是空调系统内制冷剂高低压平衡的气流声,根据故障现象综合分析:
1、制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2、散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4、蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5、漏氟也有可能。漏氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
以上只作综合分析,只是在不同的状况下进行检修,按号入座,只是一种笼统的分析,仅供参考而已,不周之处望见谅。
 楼主| 发表于 2017-3-6 21:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
己确认搞好,为四通阀卡死