查看: 1884|回复: 6

春兰5p柜机换外机后产生液击

[复制链接]
发表于 2017-1-14 18:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p春兰换外机后,开制热有液击现象,压缩机回气管结霜,三通那压力就10公斤,吹出的风不热,求老师傅解决
发表于 2017-1-14 18:39:26 | 显示全部楼层
看看外风机是否运转正常
 楼主| 发表于 2017-1-14 18:43:10 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2017-1-14 18:39
看看外风机是否运转正常

正常的,排空气我是直接用制冷剂排的
发表于 2017-1-14 20:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-14 23:55:14 | 显示全部楼层
压缩机回气管结霜就是液击现象,这是谁的说法!
 楼主| 发表于 2017-1-16 20:20:06 | 显示全部楼层
求指点。。。
发表于 2017-1-16 20:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
话说空调制热。细管为回气管。关键是你回气管结霜,说明没在制热模式,压机排出来的气体是热的,再怎么经过内风机散热后也不可能结霜啊。你那玩意四通华没换向吧,开成制热,拔掉四通阀,看看会不会有换向的声音。