电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14445|回复: 4

壁挂空调想改成风管机

[复制链接]
发表于 2017-1-14 13:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-14 19:14 编辑

大神们好:
    请教一个问题,我想把壁挂空调改装成中央空调,简单来说就是把壁挂空调的导风条拆下来,在整个出风口处装一个长条型塑料罩,把出风口罩住,通过PVC管引流到房间屋顶灯池内,开几个空,进而实现出风,只用制冷不用制热,不知道这样可行不,冷气会不会到达出风口,距离大概是十米左右。
发表于 2017-1-14 13:54:17 | 显示全部楼层
10米远了,挂机打出的风力没那么大。中间加排气扇试试
发表于 2017-1-14 14:07:48 | 显示全部楼层
风压不大,冷气损失很大,本来挂机的功率有限,效果就更差了。
发表于 2017-1-15 00:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
首先你要考虑回风!风损!10米距离太长!挂机风力不够!而且噪音大
 楼主| 发表于 2017-1-15 09:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是觉得空调在外面不好看,那能不能拆下来改装一下,藏到灯池里面,只露出一个出风口,这样好实现不
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:29 , Processed in 0.049548 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表