空调效果差 内热交换器上半部分很热下半没有热度冷的

[复制链接]
发表于 2017-3-2 21:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
不能说这家空调用几年了连接管路就不会除问题,曾经碰到过商业街商铺用了两三年的空调某天突然不制冷,上门测压力低以为缺氟,加氟然而不行,在检查发现连接管有一处瘪了,似被钳子一类工具夹瘪的,有人搞破坏呢!隔着保温外面根本看不出来
发表于 2017-3-2 21:54:44 | 显示全部楼层
制冷正常。是不是单向阀串气,或副毛细管微堵。
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:45:25 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-3-2 21:02
不能说这家空调用几年了连接管路就不会除问题,曾经碰到过商业街商铺用了两三年的空调某天突然不制冷,上门 ...

有道理,我主要是想看下大家有没有遇到过 内机蒸发器上面热下面冷的这种情况
发表于 2017-3-3 13:14:53 | 显示全部楼层
关于上面热下面冷的情况,你要想象一下弗在内交换里流动的情况就知道
压缩机出去是高温气体弗,在一定压力情况下,它会一直保持气态,如果经过换热,把气体弗里的热量散发出去,它就会变成液态,然后通过细管回流回来
而你遇到的这个情况,是气体弗走了内热交的一大半后,就被把热量都散发出去了,所以下面部分就没热量了。而为什么会出现还没走完整个内交就凉了,有三种可能,一个是粗管扁了,一个可能是缺氟,一个可能是压机打不上去压力。
出现这种情况可以用高压表接加氟口看高压情况来判断,如果高压很高,说明粗管到内机段有堵的情况
如果高压不够高,可能是缺氟,可能是打不上压。后一种那就有很多种可能了,比如压机本身串气,四通阀串气,压机电容变小了,压机磨损过大效能下降了,你一个一个的检查呗。

以上我是乱说了哈~~~请经验丰富的老司机指点。