电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4895|回复: 4

美的5匹吸顶机排气温度高

[复制链接]
发表于 2017-1-12 10:26:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-12 14:24 编辑

定量加的氟内外机也不脏外机排气管温是10k的吗?会不会是系统堵了制热压力在15个左右师傅们帮帮忙吧
外机关机后有流水声
发表于 2017-1-12 10:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
没更多具体测量数据,无法感觉你说的温度多高?
 楼主| 发表于 2017-1-12 10:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
要测排气管的温度吗
发表于 2017-1-12 13:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-12 14:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
我修过一台,没测外制热高压,是内机风扇电容失效,风速低,所以故障代码总说高压保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 01:20 , Processed in 0.057390 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表