格力多联机风量太小 面板风量已经是最大的

[复制链接]
发表于 2017-1-11 20:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-11 22:18 编辑

格力多联机调试正常 开机 内机全部风量太小 面板风量已经是最大的   280外机没追加雪种     缺氨应该不会影响到风量把。 还有个一拖五的系统 同样症状 不过调试时有追加雪种   都是风量娇小。、???????
发表于 2017-1-11 20:47:54 | 显示全部楼层
此机根据你的描述,此机是制冷剂少了。如果是新机安装调试。看内外机的功率匹配是否正常?管路是否加长?如以上都正常,检查你的安装有没有处理不当的地方。如果是拆移机以上所提醒的地方也要检查看看。再好的安装工也有大意的时候。机组制热状态都有预热的时间,在预热时间内吹小风正常。仅供参考。
发表于 2017-1-11 21:05:22 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,缺氟会引起内机的换热器温度低,而出风的风速是换热器上的温感探头根据换热器的温度高低自动调节的,
发表于 2017-1-12 07:05:18 | 显示全部楼层
格力多联机室内机风速有低三挡和高三档可调,你可以尝试通过线控器调一下。