发表于 2017-1-12 18:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
龙西路1号 发表于 2017-1-8 20:00
开机后压力上升到17公斤左右,随着内风机的启动而回落,之后稳定在16公斤左右,电流稳定在4.1,15分钟左 ...

高压保护,从保护开关的环路查,从接触器,,到相徐保护。如果有的话。
发表于 2017-1-12 20:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
拨掉四通伐,看看压力,电流,你描叙的情况八成压机了,忘修好告知
发表于 2017-1-16 20:18:58 | 显示全部楼层
制热关外机冷凝器什么事?还能开15分钟,和电路系统没什么关系,你打开内机壳休,看下是不是蒸发器背后太脏了,一般都是这问题这种情况,特别是婴儿房或服装厂/
发表于 2017-1-16 22:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
制热高压保护一般会是冷凝器行封面脏,或者是内管温故障误报
 楼主| 发表于 2017-6-5 16:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
此机压机有轻微卡缸声,之前没有发现 ,后完全卡死。谢谢各位