查看: 9312|回复: 9

请问中央空调冬季如何收氟,充氟

[复制链接]
发表于 2017-1-5 17:08:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
之前没接触过中央空调,今天遇到一台美的10p,双压缩机风道机,外机有主板,求助如何收氟,是把外机板上的四通阀拔下之后和小机器一样吗
发表于 2017-1-5 17:15:46 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2017-1-5 17:43:16 | 显示全部楼层
如果是双压缩机,应该就是两个5P的系统。只不过公用一个控制板,和正常机子一样就行,两个系统分开收氟。加氟也一样
发表于 2017-1-5 18:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
什么是风道机。楼主。指点指点
发表于 2017-1-5 20:51:11 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2017-1-5 18:44
什么是风道机。楼主。指点指点

估计是风管机或者多联机!
 楼主| 发表于 2017-1-5 21:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2017-1-5 17:43
如果是双压缩机,应该就是两个5P的系统。只不过公用一个控制板,和正常机子一样就行,两个系统分开收氟。加 ...

是两个5p共用一块外机板,现在收氟是调成制热然后拔下四通阀吗
发表于 2017-1-5 22:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
一样的,拔掉四通阀线,开机收氟,我收过一台没找到内机是哪个,只移动外机的,直接拔掉四通阀线,用螺丝刀按下接触器收氟,
发表于 2017-1-5 22:06:52 | 显示全部楼层
李小康 发表于 2017-1-5 21:49
是两个5p共用一块外机板,现在收氟是调成制热然后拔下四通阀吗

需要开机吗?只要不是变频机,两个压缩机就一定会有两个交流接触器!
发表于 2017-1-5 22:07:45 | 显示全部楼层
建议楼主多看看制冷板块周涛老师的帖子,充实下自己
发表于 2017-1-18 22:42:32 | 显示全部楼层
收氟和小机一样,冲氟不一样;最好定量添加