运城向荣电子 发表于 2017-1-4 21:00
外机壳底部厂家就设计了一个排水孔,是接排水管子的。
99%的安装工都不接排水管

接了排水孔有用么?化霜是整个外机全部淌水,那个小孔有什么用?还有阀门处的水,那小口怎么接呢?
厂家设计的不合理,不要都怨安装工。最好的办法,外加个接水盘。定向排水
发表于 2017-1-8 16:10:00 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 21:00
外机壳底部厂家就设计了一个排水孔,是接排水管子的。
99%的安装工都不接排水管

接了排水孔有用么?化霜是整个外机全部淌水,那个小孔有什么用?还有阀门处的水,那小口怎么接呢?
厂家设计的不合理,不要都怨安装工。最好的办法,外加个接水盘。定向排水
发表于 2017-1-8 16:10:50 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 21:00
外机壳底部厂家就设计了一个排水孔,是接排水管子的。
99%的安装工都不接排水管

接了排水孔有用么?化霜是整个外机全部淌水,那个小孔有什么用?还有阀门处的水,那小口怎么接呢?
厂家设计的不合理,不要都怨安装工。最好的办法,外加个接水盘。定向排水
发表于 2017-1-8 16:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
只能用接水盘,漏水的地方不只是接水口
发表于 2017-1-8 18:22:12 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2017-1-4 21:08
说的对。。。我也不接排水管。。

我也不接,这几年算下来有几千台了。
发表于 2017-1-8 18:32:47 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2017-1-6 00:04
骂她**的,空调化霜滴水正常的很,在说空调都是防水等级挺高的,楼下就是无病呻吟,下雨时他家空调淋雨不, ...

观点统一,就是无事找事,有几个加化霜接节水倒流管的。估计连千分之一,万分之一,都没有。
发表于 2017-1-8 19:11:44 | 显示全部楼层
把氟利昂都放了,就不滴水了
发表于 2017-1-8 20:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
直接用铁皮在空调底下折一个不就行了?用洗衣机水管接了也不见得能引出去,铁皮保险!还冻不坏!
发表于 2017-1-9 14:48:34 | 显示全部楼层
接上排水管引流吧,这个水滴的确实厉害。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-18 22:04:22 | 显示全部楼层
感谢朋友们的建议,空调漏水我已经处理,由于用户家住5楼,并且空调安装在防盗窗的下面,做接水盘是不现实的,拆掉防盗窗干更不现实,4楼住户也不愿意在他家空调上面,做防水处理,我就用双缸洗衣机的进水管,弄到外机的滴水空孔里面排水,固定好后,小孔就直接堵掉,跟用户讲,不保用多少时间,收80元完活


我想一个办法是打开外壳,用双缸洗衣机的进水管弄到外机的滴水空孔里面,另一个办法是用铜管做成喇叭口,弄到外机的滴水空孔里面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 01:20 , Processed in 0.053691 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表