[厨卫] 恒热水器不点火

[复制链接]
发表于 2017-1-4 19:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一台年代恒温燃气热水器,打开热水龙头能启动风机,风压开关也正常,就是一直不点火和不打开电磁阀,约一分钟后,风机停止运转,没有报警提示;这台热水器用的输入5v独立高压点火器,风机启动后,主板也没有5V输出的,也请教高手是什么问题?谢谢!

2017 01.04

阿里旺旺图片20170104183846.jpg
QQ截图20170104193246.jpg
发表于 2017-1-4 20:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
没有故障显示只有坏
 楼主| 发表于 2017-1-7 16:27:13 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-4 20:23
没有故障显示只有坏

这种情况应该是主板坏了吗
发表于 2017-1-7 17:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
换板试试      
 楼主| 发表于 2017-1-8 15:39:30 | 显示全部楼层

订了一块主板,今天换上去还是和原来一样的,风压开关也正常,就是不点火,有没有高手知道是什么问题?
发表于 2017-1-8 16:57:23 | 显示全部楼层
拔掉烟道试一下,如果能打火,可以确定是烟道不通畅或风压额定开关压力升高,导致风压开关接触不良。
发表于 2017-1-8 17:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
过温保护有没有检查?风压开关有没有问题?
 楼主| 发表于 2017-1-8 18:00:43 | 显示全部楼层
过温保护器短接也是一样的,风压开关工作正常,现在只有三个电磁阀没有排除了,其它的感觉都正常的!
 楼主| 发表于 2017-1-9 11:34:59 | 显示全部楼层
sclzq2004 发表于 2017-1-8 16:57
拔掉烟道试一下,如果能打火,可以确定是烟道不通畅或风压额定开关压力升高,导致风压开关接触不良。

谢谢,终于修好了,原来用户家的家的热水管路有点堵,出水不通畅,流量达不到要求,没有达到点火的条件,就不能点火。一开始维修,打开这个一开热水龙头,风机能启动,忽略了这个流量问题!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 11:06 , Processed in 0.061016 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表