定量加佛咋加不进去啊,具体改怎样定量加。

[复制链接]
发表于 2017-1-6 11:52:38 | 显示全部楼层
宽哥123321 发表于 2017-1-5 05:22
我加我去态制冷剂,开机加液态佛之前就把四通阀线圈拔掉了,四通阀应该没有换向,不可能四通阀串气,低压口 ...

你是不是搞维修的?你有没有认真的看19楼图解?
    制冷状态下,四通阀换向正常的话,用手摸 D C管是高温;E S管为低温。如果两组之间比较无温差的,基本就是窜气了。
    当四通阀有窜气现象,冷媒是加不进系统的,什么原因看19楼的图解说明。
发表于 2017-1-6 12:18:42 | 显示全部楼层
宽哥123321 发表于 2017-1-6 06:00
那我在抽空从新加液行吗

试试吧
    稳妥的接上加液管,打开液压表阀,排空系统内残氟,气流量微弱后接上真空泵,抽真空45分钟,液压表显示负压状态,静等5~10分钟,表针稳定不回 0 后,用称定量追加液态冷媒至标准剂量。
    只要在真空状态无漏点的前提下,标准剂量的冷媒完全可以加进系统内,无需再开机补加。