3P奥克斯制热自动停机一会儿开机

[复制链接]
发表于 2016-12-31 13:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-12-31 18:31 编辑

请叫大师220伏3P奥克斯制热出热风一会儿内外机自动停机一会儿开机内机转速不够什么问题?
发表于 2016-12-31 13:27:09 | 显示全部楼层
压力什么数据都没有。你是让我们猜谜吗?
发表于 2016-12-31 13:32:20 | 显示全部楼层
这问题,最起码你要全面检查一下,
大多数是保护了,停机的
 楼主| 发表于 2016-12-31 13:49:10 | 显示全部楼层
氟压正常內机转速好像不够
发表于 2016-12-31 14:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
你什么都没提供,一般这种情况是保护了,具体你再提供数据上来,让大伙帮忙。
发表于 2016-12-31 21:32:18 | 显示全部楼层
外机停机?是风机还是压缩机也停了?内机风机转速不够,你怎么评测的?如果压缩机一直在工作,光是外风机一会儿停一会儿开,你看过是不是在除霜没?
发表于 2016-12-31 23:08:51 | 显示全部楼层
先看看看内管温