电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: lixing01

大金5匹嵌机工作15分钟左右停机

[复制链接]
发表于 2016-12-31 22:49:18 | 显示全部楼层
压缩机直接过热保护,压力逐渐降低,说明堵了或许有漏点没有制冷剂返回压缩机降温,可以分别从两个方向释放制冷剂,看看能不能解决。还有检查压机绕组。先解决简单的吧
发表于 2016-12-31 22:51:48 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-31 13:10
如果两面都是冷的呢?是堵了还是没打开?我记得外机上电的时候听到膨胀阀动作的声音。这个说明制冷剂没有 ...

赞成你的分析
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-12-31 21:34
制热时候主膨胀阀起着节流,外机蒸发器蒸发制冷剂用的,就算是堵了,也会压力偏高。相当于细管阀门没有打 ...

关键是四通阀有问题的话为什么拔掉四通阀压力又是负压?四通阀要是串气应该是制冷压力偏高吧。
发表于 2017-1-3 20:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个堵的很严重,查看过滤器的地方吧!小堵可以开会儿制冷,来回循环一下就可以用了,严重的只能重新返工啦!很多空调安装工在加长焊接变频空调管的时候没有清理管内的赃物导致空调微堵,时间长了越堵就越严重
发表于 2017-3-12 11:07:58 | 显示全部楼层
肯定是堵了
发表于 2017-3-12 18:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
什么型号 不会是RY125DQY3C吧   感觉你说的 我知道需要换什么 保证好
发表于 2017-3-13 10:21:07 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2017-3-12 18:31
什么型号 不会是RY125DQY3C吧   感觉你说的 我知道需要换什么 保证好

电子膨胀阀线圈 可能性比较大 去年修一台 2个月换了3个翻新压缩机  最后把过滤器 焊下来 吹了一遍 连同换了线圈就好了  
发表于 2017-3-13 11:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
换了这个 百分百保证好
IMG_20170215_121305.jpg
IMG_20170215_121302.jpg
IMG_20170215_102707.jpg
发表于 2017-3-14 22:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是冰堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:26 , Processed in 0.053654 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表