楼主: 大金维修工

大金5匹四面出风更换内机电子膨胀阀线圈

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-31 07:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
王红涛 发表于 2016-12-30 22:00
你好谁知道大金空调报u4 是什么故障啊

室内外机通讯故障,先确定内外机电源正常后在排出信号线有没有断路 最后考虑外机电脑版 外机板比内机坏的几率搞
发表于 2016-12-31 10:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
大神帮我分析一下,大金5匹空调换压缩机后压力从16个慢慢降到10个压力,跟着就停机,大概工作十五分钟反反复复的停到后面压缩机直接过热保护,R22的药水,制冷剂抽空定量加的,管子药水也补加了
发表于 2016-12-31 13:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-12-30 22:17
通讯故障,信号线 ,外机板。电压。

你好我把信号线换了之后还是报这个故障
发表于 2016-12-31 14:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀是用来改变制冷液流量的一个节流装置,当压缩机高速运转时,膨胀阀排出的制冷液就会变多,反之变小,说白了就是个可以自己调节流量的毛细管,话说楼主这玩意是咋了?堵住了?还是不会改变流量了?
发表于 2016-12-31 23:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
大哥报u4的查出来了主信号线故障,还有能麻烦问下大金多联机五键的那个怎么调试呀
发表于 2017-1-1 18:05:38 | 显示全部楼层
王红涛 发表于 2016-12-31 23:39
大哥报u4的查出来了主信号线故障,还有能麻烦问下大金多联机五键的那个怎么调试呀

管道连接到位,真空抽干净(四升泵两小时左右。)同时外机电源连接到位。
(三相电的确保零线正常。无缺相,反相。)外机通电要一段时间,加热到位,严格要求六小时以上。
  等只有第三颗灯长亮的时候其他灯熄灭,摁BS4键五秒以上。试运转状态。正常结束即可。