电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 394609859

各位师傅帮帮忙 春兰定频挂机空调。制热效果差,大半夜外机结满霜

[复制链接]
发表于 2016-12-29 12:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度2、3度,机器运行稳定后如果电加热不开的话內机进出风温差有20度出也就差不多了
发表于 2016-12-29 12:36:44 | 显示全部楼层
切换到制冷模式 看排气温度正不正常  判断压机的好坏
发表于 2016-12-29 13:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
加氟压力可升?
发表于 2016-12-29 13:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
夜空守望者2011 发表于 2016-12-29 12:36
切换到制冷模式 看排气温度正不正常  判断压机的好坏

正常开制热,把內机回风口堵上,看看高压能否升到2.3MP以上也就能试出压机好坏
发表于 2016-12-29 18:33:23 | 显示全部楼层
化霜问题检查管温传感器,再看看外机风速怎样。还是从简单入手不要把问题想复杂了。
发表于 2016-12-29 20:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
今天接修一台春兰35定频机  出风口温度最高25  拆内机无电辅热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:31 , Processed in 0.045991 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表