查看: 24630|回复: 8

美的中央空调红灯一直闪亮

[复制链接]
发表于 2016-12-27 16:27:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题没有报故障代码,控制面板只显示故障,我将外机组短电后在开机一切正常,昨天中午冬天第一次开机制热,晚上出的故障,是不是水的压力不够,回水在进入水泵之前接近0.2MPA,过水泵后压力0.4接近,这种中央空调修的少,请师傅们指点一下谢谢了
发表于 2016-12-27 17:04:32 | 显示全部楼层
是中央空调水机么;这玩意儿大发了;不好整哦;
 楼主| 发表于 2016-12-27 18:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
08322512231 发表于 2016-12-27 17:04
是中央空调水机么;这玩意儿大发了;不好整哦;

是啊,怎么搞
 楼主| 发表于 2016-12-27 18:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2016-12-27 16:47
没有故障码不好判断啊

没有故障代码,但是有故障两个字
发表于 2016-12-27 19:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-27 23:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-27 19:29
应该是水位压力不够造成的保护,或者温控器坏,或者是电加热管坏,如果是电加热管坏把功率转换开关旋到最 ...

今天补水在了,再观察观察
发表于 2016-12-28 09:20:49 | 显示全部楼层
水压0.2MP一般来讲,没有什么问题,是可以带动流量开关的。而且机组有联锁的,水流不够机组不会启动。看看是不是换热不好,进出水温差大
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
故障问题找到了,水中客气太多,多次加水排空问题不在