电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: nwawj

更换电表里的接触器CJ20-400

[复制链接]
发表于 2016-12-27 18:46:28 | 显示全部楼层
还是修强电类的活来钱快。
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:52:15 | 显示全部楼层
冯春英 发表于 2016-12-27 15:08
标题应是表箱里的接触器

是的,没有表达清楚
发表于 2016-12-28 11:54:17 | 显示全部楼层
接触器的噪声来源于吸合线圈的铁芯,一是清除吸合面铁锈或其他杂物就能排出、二是现在接触器线圈一般都是直流供电,查整流部分是否出现问题。
发表于 2016-12-28 23:40:53 | 显示全部楼层
   这种电力供电的接触器线圈是用交流电工作的,直流供电的接触器一般用在机械设备上。不知装在楼顶上还嫌吵人,有点夸张吧。