精密空调显示E6

[复制链接]
发表于 2016-12-26 16:04:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-26 16:10:36 | 显示全部楼层
没修过机房精密空调,学习
发表于 2016-12-26 16:15:51 | 显示全部楼层
收费可好了这空调
发表于 2016-12-26 16:29:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 益阳同惠 于 2016-12-26 16:33 编辑

精密空调一般是机房用的比较多,价格十几万到几十万不等,看品牌而定!一般是大型企业或者国有企业用的多!2013年去安装的一个精密空调,是国有企业机房用的,十二个人没抬动!国家机构就是不一样,机房四周全部是不锈钢板包起来的,一个是屏蔽机房信号,另一个功能是防火,装外机时要切开不锈钢板!
发表于 2016-12-26 16:57:01 | 显示全部楼层
没接触过,应该收费也可观
发表于 2016-12-26 19:23:42 | 显示全部楼层
看图片是海洛斯的机房空调,E6,是低压压力故障的代码。所有的低压保护都是故障时候接通,正常断开,而为什么不是用常闭开关呢,这是为了能够准确的检测管道压力,靠开关的压力调节弹簧决定保护压力,避免管道里的冷剂泄露完了,造成管道里进入空气或者冷剂少造成欠冷剂运行,影响空调的效能,同时让设备上电自举的时候通过总线检测检测点,各个开关是否正常,如果空调初始化的时候检测到开关是接通的,那么就说明空调的阀门没有打开或者是冷剂已经泄露了已经低于一定的压力,防止机器带故障启动,如果用的开关是断开的情况下是压力正常的,那么就会因为安装时候没有接线。或者接线错误,或者压力开关接触不好都会让电脑误认为压力正常。而留下隐患。你现在遇到的故障就是因为开关是这样设定的,从而避免了性能不好的压力开关在线运行
 楼主| 发表于 2016-12-27 15:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-27 19:11:59 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-27 15:36
这个解释的很专业,不会是这个厂家的售后吧,我修这东西属于硬整瞎分析,蒙对了就捡着,蒙不对接着搞,直 ...

我不是厂家售后,我是专门在单位里领导建维工作的,我们的设备都是ISP级别的,保障的是战略级别的需求。只要是说通电的东西基本上在我们这里都可找到,厂家也是一开发出来就先给我们用,所以,我们的建设指南和维护、维修手册都是专业一级的,甚至有的还专门提供零部件的检测和构成说明书。你图片上显示你修的这个机房属于枢纽级别的机房,所以,也就是用“海洛斯”这个级别的环控系统,这种空调小问题很多,而且,设计有点缺心眼。如果你是维护承包商,有你烦的。
发表于 2016-12-27 20:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
我就默默的看着你们插不上话
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:19 , Processed in 0.063021 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表