澳柯玛空调制热效果差,

[复制链接]
发表于 2016-12-26 07:46:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台澳柯玛挂机,用户说不开机,去检查该机被改万能板(不带电加热),遥控不对,而且应急启动开关坏,换开关陪遥控后开机外机启动制热,一会内风机启动,2分钟不到内风机停转,外机没停,一看防冷风保护,接压力表看压力内机风机没有启动外机压力可以达到2.5,内风机一启动压力很快降到1.0以下,接着内风机停转,感觉氟不足,加氟,加了一会,看压力升到1.5到1.8左右,内风机启动,压力回到1.0以上,感觉加的很多了,用户说夏天制冷很好的,本地室外气温2度左右,室内7度左右,怎么效果这么差,温度上不去,频道防冷风保护,
发表于 2016-12-26 08:32:33 | 显示全部楼层
内风机风速调低看看!
发表于 2016-12-26 08:33:34 | 显示全部楼层
冷媒加注不能过量,不然制热效果也不会好!
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-12-26 08:32
内风机风速调低看看!

风速调不了,被改的万能板,这个不像氟多了,压力不够
发表于 2016-12-26 15:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!等维修结果,
发表于 2016-12-29 18:48:39 | 显示全部楼层
有时候用户的话是不可以当真的,有些用户就是瞎说的,怕你多收钱
发表于 2016-12-30 22:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
没电加热,不热正常,和压力没关系
发表于 2016-12-30 23:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该就是不接电加热,所以效果不好,电加热是辅热