查看: 11524|回复: 9

美的空气能主机报代码p2

[复制链接]
发表于 2016-12-25 00:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
从别处拆装一台美的热泵,装好一切线路和和管道,开机运行发现其中一台启动压缩机后运行大约1分钟左右就保护停机了。同时出现故障代码P2。查线控器上的代码说是系统2电流。是不是压缩机坏了,有修过这个故障的朋友吗?
ShareImage.jpg
发表于 2016-12-25 07:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
你都没有测电流吗?根本没有检查就出来问问题?
发表于 2016-12-25 08:42:47 | 显示全部楼层
压缩机坏了也发现不了么;小妹妹是个不合格的修理工
 楼主| 发表于 2016-12-25 10:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
电流一直往上升,达到18A 就断开接触器保护了。
发表于 2016-12-25 10:30:26 | 显示全部楼层
拆之前好好的。被你拆后就坏了。个人判断机器是好的。查查线路有没接错。
发表于 2016-12-25 11:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-25 11:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
大小阀都开没,管道有没扁了
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
第一拆机不需要收雪种什么的,外部也没有铜管连接只要把进出水管拆了就行,这个机子本来在人家哪里已经有很长时间没有用过了。麻烦懂维修空气能的师傅回复一下
发表于 2016-12-25 18:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
自己先检查下压缩机有没有坏。测试有没有阻值。