楼主: 冷链

求助 不制热,外机结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-24 19:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
阀门完全打开了,压机好像声音较沉闷
 楼主| 发表于 2016-12-24 19:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
本机原故障就是制冷剂漏光,因几年没用,又移过机。没查到漏点。
发表于 2016-12-24 20:01:27 | 显示全部楼层
氟利昂多了或者少了

发表于 2016-12-24 20:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
查电流和压力
发表于 2016-12-25 18:08:42 | 显示全部楼层
冷链 发表于 2016-12-24 19:07
按标称1kg加的,实验正常,装到家不行

空调有问题或制冷剂质量不行
发表于 2016-12-25 18:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
你的这样情况可能有3种,1是外机问题,比如外机散热不好,2是内机,比如脏了,比如感温和管温的问题,3就是缺氟了
 楼主| 发表于 2016-12-26 22:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
已解决。外风机不转。笨鸟先飞师傅提到外风机转速时,由于本人凭噪声判断“风机正常”,实外机在窗外不便观察。误了各位贤师。最后测压力11kg,电流4.9A,出风口37度。衷心感谢师傅们!
 楼主| 发表于 2016-12-26 22:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
风机线接触不良造成。