格力多联机一拖四

[复制链接]
发表于 2016-12-23 21:04:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力机在保修期,压力时高时低,压力稳定在2.8时正常,到3.3就没热风了,只拍了内外机图纸,没拍整机,之前有师傅上门,到我维修时只第三个师傅了
IMG_20161223_122553.jpg
IMG_20161223_103300.jpg
发表于 2016-12-23 21:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
典型的系统微堵了。听一下有没有截流声
发表于 2016-12-23 21:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该是某个地方的管道被握扁了。
发表于 2016-12-23 21:37:09 | 显示全部楼层
管折                  
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
那前面几个师傅都弄好,据客户反应有个师傅查了三天并也加了410的氟
发表于 2016-12-23 22:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
是不是有空气抽空不好
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,系统有空气
发表于 2016-12-24 22:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
系统有空气,焊接时没有冲氮气可能脏堵,管道有不好的地方
 楼主| 发表于 2016-12-27 13:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
哦,应该是没充氮气