5P美的空调开一小时左右保护

[复制链接]
发表于 2016-12-22 20:55:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原来有人修过高压排气管温别人换过,换的是10k的我把他换回50k,压缩机也换过,外界环境温度6度制热压力1.8,电流6A左右-断四通阀制冷压力-3.0就是会停机,不是化霜,出风口温度48度,醋管很烫,细管温。去好几次了,查不出问题,储液罐有水不多,请教大师这是什么问题,电压370左右,达不到380,厂里的空调,厂里比较脏,求教
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
制冷是0.3不是3.0
发表于 2016-12-22 21:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
有故障代码吗?
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
没有故障代码
发表于 2016-12-22 21:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是内机电路有问题,先查感温包
发表于 2016-12-22 21:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
或者就是内机蒸发器背面太脏了
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
管温都查过没问题
发表于 2016-12-22 21:42:52 | 显示全部楼层
出风口48度很热了,环境不好重点考虑内机热交换器脏,通风量小
发表于 2016-12-22 22:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
人家的空调是制冷剂多了或少了制热不好,你这空调出风口48度有什么不好呢?窒温多少呢?