空调不制热请大家分析一下

[复制链接]
发表于 2016-12-14 13:38:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台奥克斯1.5匹挂机,制冷一切正常,调到制热状态外机压缩机动,风扇动,四通阀给电也吸合,内机电路板通电也有吸合的声音,几个热敏电阻也正常,就是内机马达不动,蒸发器还是制冷,开起来外机高低管都结霜,换了一个同型号旧电路板(这个是好的修好的)故障一样,求解!这是一台定频机,带电加热!
发表于 2016-12-14 13:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
外机四通阀没线圈没供电 或者线圈有问题最后查四通换向阀
发表于 2016-12-14 13:49:07 | 显示全部楼层
内机马达不启动是正常的,那是防冷风设计。蒸发器还是制冷,开起来外机高低管都结霜,那就是四通阀没有转换了。如果四通阀线圈有电,那就阀体问题了
发表于 2016-12-14 13:55:40 | 显示全部楼层
先换四通电磁阀还是不行   就焊下四通阀 焊上新的
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2016-12-14 13:49
内机马达不启动是正常的,那是防冷风设计。蒸发器还是制冷,开起来外机高低管都结霜,那就是四通阀没有转换 ...

把线圈拆先来通电,有磁力,四通阀敲了几下,装上线圈,好了,顺便把电路板卖掉了
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
问题已经解决,猛敲几下电磁阀好了,主要天冷不想出外面
发表于 2016-12-14 14:34:45 | 显示全部楼层
四通阀卡住了,用锣丝刀柄敲几下
发表于 2016-12-14 15:03:10 | 显示全部楼层
四通换向阀及相关故障!
发表于 2016-12-14 21:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀问题,查吧,