移机的空调和一部份新空调,配的连接管很硬,稍微一弯就鳖了,有什么好办法克服吗?

[复制链接]
发表于 2016-12-13 17:26:26 | 显示全部楼层
wu6741982 发表于 2016-12-13 15:08
包扎好的空调管子,内弹簧可以用吗?需要解开包扎带不师傅?

不需要解开包扎带的,但是旧管本身瘪的是不好用的,实际操作中发现管子瘪的,直接建议用户更换新管。
发表于 2016-12-13 19:21:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-13 22:26:05 | 显示全部楼层
淘宝有1米长的内弹簧很好用的,
发表于 2016-12-14 00:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
现在的空调配管含铜量很低的所以使用一段时间后普遍会很硬很容易拆瘪退火也有可能瘪主要还是铜管的质量发生了很大的变化管子对拆几下都会产生裂纹
发表于 2016-12-14 00:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
通厕所的那种就可以,几块钱搞定
发表于 2016-12-14 05:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
主要是管子老化了 换新管子吧 别糊弄
发表于 2016-12-14 08:09:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-13 10:08
将连接管在需要弯曲的部位先用氧焊火苗或液化气(或汽油喷灯)退火,冷却后吹净管内的氧化皮即可。

没时间搞这个东西,装一台才多少钱,不好直接和用户商量换新管!
发表于 2016-12-15 07:15:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-13 17:15
你用同样规格的铜管退火试试,就知道退火后弯管会不会瘪了,就是19mm(5P机用的)的铜管退火后弯起来都不 ...

耽误了时间,就给自己增加负担,直接换管~
发表于 2016-12-15 07:28:14 | 显示全部楼层
飞翔的心 发表于 2016-12-15 07:15
耽误了时间,就给自己增加负担,直接换管~


用户不同意换管呢?他会说原先的管别人是怎么装好的?到你手上怎么就装不了,或者装坏了?不但不给钱,而且还要你复原!换管没门!你干脆说换空调,现实中的用户就这么要求,你怎么办?
发表于 2016-12-16 14:27:00 | 显示全部楼层
以前看到过其他同行,用2.5平方以上的电线,缠绕在需要弯管的地方,20多圈以上,不要散开,弯出的弯很漂亮,这方法,您值得拥有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:48 , Processed in 0.052537 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表