电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1349|回复: 4

请大家给个建议

[复制链接]
发表于 2016-12-12 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-12-12 18:59 编辑

朋友买了一套二手房,空调就是用的hlrd15wsz(0)这种型号格力的,现在是几个房间都漏水。请各位高手给点意见,这机器是修还是弃之不用。
发表于 2016-12-12 12:03:11 | 显示全部楼层
内机漏水就查排水管是不是有破损堵住,连接卡子松,排水管松弛波浪打卷,排水不畅,或安装不当(排水管引出一略高或管路口方向过高),内机堵头(两个排水口一左一右,用右堵左,用左堵右,)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
tda1675 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-12-12 12:16:09 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2016-12-12 12:03
内机漏水就查排水管是不是有破损堵住,连接卡子松,排水管松弛波浪打卷,排水不畅,或安装不当(排水管引出 ...

谢谢回复,此机水管漏水,不知道你弄过没有。换水管好好弄不。
发表于 2016-12-12 13:14:33 | 显示全部楼层
安装时排水管没有坡度;甚至总排水口高于内机出水口;水管脏堵;水管吊筋距离过大或卡件脱落,导致管路弯曲。以上情况都会导致内机於水致使渗漏。
隐蔽水管出现问题,维修特别麻烦,不破顶基本都无法修复。如果总管坡度理想的话,漏水的内机可以加装水泵来解决。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
tda1675 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-12-12 14:06:33 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-12 13:14
安装时排水管没有坡度;甚至总排水口高于内机出水口;水管脏堵;水管吊筋距离过大或卡件脱落,导致管路弯曲 ...

谢谢你的建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:39 , Processed in 0.053116 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表