[维修入门] 地极桩如何铺设

[复制链接]
发表于 2016-12-12 08:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  在房子旁边把一根1.5M的地极桩全部打入地下,这样的接地合格吗?还有网上说要先挖个坑,坑里放入工业盐或者草木灰最好。如果放盐的话,不是加速了地极桩的腐蚀吗?正确的做法是怎样的?
发表于 2016-12-12 09:17:40 | 显示全部楼层
只要用接地电阻仪测试接地阻值达标就可以了,当然为了更少阻值,挖坑放栅栏铁杆加盐水就最好。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
网络仓鼠 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2016-12-12 09:53:34 | 显示全部楼层
根据接地要求,普通家用,这样就可以了,毕竟只是辅助,上级还有漏电开关或空气开关
发表于 2016-12-12 12:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也打过有两米的角铁,还刷了好几层漆,几天就锈的不行了,锈的锈,氧化的氧化,效果很不好,现在就没用
发表于 2016-12-12 21:27:57 | 显示全部楼层
笑我飘零客 发表于 2016-12-12 12:04
我也打过有两米的角铁,还刷了好几层漆,几天就锈的不行了,锈的锈,氧化的氧化,效果很不好,现在就没用

用镀锌钢管,寿命长,普通的铁,你刷漆没用,照样锈坏。
发表于 2016-12-14 20:29:24 | 显示全部楼层
  采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。
保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。
保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。
       
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 00:44 , Processed in 0.053147 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表