请教格力中央空调的问题!急!!!

[复制链接]
发表于 2016-12-12 14:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
外机可以耐压6MPa都不会烂
发表于 2016-12-12 14:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
都正常就是你连接外机螺母以后,没有再紧一下阀直接抽真空把冷媒抽完了
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:31:26 | 显示全部楼层
6n3 发表于 2016-12-12 10:27
重新氮气打压内机R410A打40公斤,R22打30公斤,保压24小时如果无漏直接检察外机是否漏冷媒,如果外机不漏, ...

您的回答非常详细!目前,外机已打压测试,内机管路也已打压测试,满24小时没有明显下降,售后让再观察两天。
————————
重复下我遇到的问题:先是安装师傅调试时外机出故障代码,然后是售后上门说漏氟,然后是目前正在进行的分段打压测试。
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:35:31 | 显示全部楼层
6n3 发表于 2016-12-12 14:48
都正常就是你连接外机螺母以后,没有再紧一下阀直接抽真空把冷媒抽完了

把冷媒抽完是不是会导致外机跳 高压传感器故障  的代码?
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:39:19 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-12 12:10
中央空调系统4Mpa压力都耐不住,质量问题就无语了......

24小时过后,外机的压力没有明显下降,内机和管道的压力也没有明显下降。困惑……
发表于 2016-12-14 23:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
不漏就连好了内外一起抽真空,4升真空泵抽最少2小时,保压表不回定量加冷媒,〈机本身和追加总和〉