美的空调制热电流上升至5.6A时外风机停机,压速机仍工作。求教

[复制链接]
发表于 2016-12-6 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2016-12-6 18:13 编辑

一台美的空调上次移机加了点氟,今天试机,制热模式30℃开机,压速机电流逐渐上升,内外风机都运行。大概运行5-6分钟,电流上升至5.6A时外风机停机,压速机仍工作。空调不敢开了赶紧停机。然后制冷模式下开机测运行压力0.2MPa,均衡压力0.8MPa,求教制热模式下外风机停机什么原因,望师傅们指教,感谢不尽。
发表于 2016-12-6 17:44:15 | 显示全部楼层
外风机停是因为内机盘管温度过高,看看是不是过滤网脏了,或是氟加多了,注意内机风量大不大,就是说内机热量散不掉
发表于 2016-12-6 17:46:50 | 显示全部楼层
内热交的温度如果太高了,MCU会命令外风机停转减少吸热量,这是一种自我保护的行为;很正常!!!
发表于 2016-12-6 17:51:25 | 显示全部楼层
现在这种天气,外风机走走停停那是常见的事情.....
发表于 2016-12-6 17:54:34 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2522892
到这里去看看制热不好的连载,你就明白了
 楼主| 发表于 2016-12-6 19:16:25 | 显示全部楼层
感谢周老师和柳言师傅回帖指教,若空调在制热模式下运行,外风机停了,压速机还在运行,压速机会不会坏或电脑板会不会坏,空调在主家拆散,本人新手,在自学摸索,望周老师和各位师傅指教,感谢不尽。