电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 2829926069

1.5匹格力空调制热时压力22--25电流6.6是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2016-12-5 23:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
变频还是定频?怎么判断的是热保护?
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
定频空调,工作一会压缩机就停了,外风扇和内机再工作
发表于 2016-12-5 23:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
管温不合适吧,内机风扇不工作
发表于 2016-12-5 23:14:37 | 显示全部楼层
用的什么冷媒?是否补加过冷媒?正常运行时出风口温度多少?
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
内机风扇在工作的,R22.没有补,,22摄氏度
发表于 2016-12-6 00:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
压机热保护,制冷剂过多了吧?
发表于 2016-12-6 12:13:59 | 显示全部楼层
2829926069 发表于 2016-12-5 23:05
定频空调,工作一会压缩机就停了,外风扇和内机再工作

内机脏,风速小,室内气温高,氟多都会过载
发表于 2016-12-6 13:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能辅助堵?
发表于 2016-12-6 14:09:00 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度电流、压力也会升高的
顶天立地做人 该用户已被删除
发表于 2016-12-8 09:36:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽