   我是2个月前做空调安装这行的,之前没有接触过,平时也会帮客户拆机/移机。和我一起的伙伴经常换人,他们都是做了1年以上的了,但我发现他们有时的操作步骤却是相反的,比如安装普通定频空调排空时,一个是把细管先拧紧,再上粗管但不上紧,打开细管阀门,从粗管排空气。另一个有时会先把粗管拧紧从细管排空气。我问他们告诉我是一样的,可能他们也不想把我教会吧,对于有些问题他们总是不愿回答,在此想请教一下论坛里的老师们几个一直困扰我的几个问题,希望老师们能指教一二不要笑话我啊

1.师傅告诉我细管是高压管,粗管是低压管。制冷和制热时一样吗?制热时细管也是高压管吗?

2.冬天移机收氟时在无法开启制冷样式时,只能开制热模式,可以像开制冷一样收氟吗?
        我看师傅开制热时有时会把外机的一根信号线拆了再收,有时开制热不拆信号线就直接收

3.格力5P立机外机高压管和低压管阀门处各有一个加氟的接头,而普通机器只的粗管阀门那有一个。这个抽真空时应从粗管接头还是细管接头那抽?两者管子不应该是相通的吗?是不是可以选任意一个?加氟是不是也是从粗管加?


谢谢!
发表于 2016-12-4 20:32:29 | 显示全部楼层
就抢个沙发坐坐  都不错吧  不要求的情况下怎么玩都行  按要求 哪个 都不对
发表于 2016-12-4 21:26:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-5 05:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
一个个回答1细管制冷模式是高压,粗管是低压。制热时候相反
2冬天收制冷剂,加热内机感温,打制冷模式收,2就是制热模式下拔掉四通阀线收
发表于 2016-12-5 05:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
3这个问题,他们是相通的,抽真空都是停机下抽的,所以随便抽,但充制冷剂就不可以了,要在低压抽,不知道低压,就看我上条回复