把换向阀线拔掉就报E5什么情况?想知道嘛

[复制链接]
发表于 2016-12-1 00:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 514435797 于 2016-12-1 01:04 编辑

我要讲的是我前几天遇到的一个维修故障。几天前我接到一个维修的单子,说是空调坏了只能制冷,不能制热。于是我就拿上工具上门,到那是在一个厂房里。是一台今年4月份装的十匹机,让后问了一下周围的工人说是只能制冷。我自己也开机试了一下,调了一下机,确实调到制热也只能制冷。于是我心想这跟换向阀有关。于是我就先检查室内,发现室内主板换向阀有220V的电出来。我就心想这肯定是线圈坏了,或者是去室外机的线断了。于是断电,跑到楼下(室内机在三楼,外机在一楼)打开外机把换向阀线圈量了下,是好的。到外面室内过来的换向阀的电就没有了,心想是线断了,但为了确定还是把线量一下。于是把外机线路插头取下都短接上,再跑到楼上量通断,结果四通阀的线和其它两根线(当时为了准确性我把三根线短上了)是不通其它两根是通的,这下可以确定是四通阀的线出问题了。由于当时没有那么长的线,于是跟他们主管说先给他们应急处理一下,先让空调制热,等明天带线来换。跟他们说好了,于是我就将换向阀和压缩机控制线并一起,上楼一看报E5,E5低电压保护。心想是不是不能跟压缩机控制线并一起,于是直接并压缩机,并风机。都试了一遍都还是E5。楼上楼下跑了五六趟。累死!!!!后面只能恢复,上楼一看没有报警,奇怪,后面直接把换向阀拔掉室内机就报E5了。从来都没碰到过这种情况啊!!心想是不是格力出的新技术什么的。在群里网上求助结果都说没碰到过这种情况。只好打道回府!第二天,我就想是不是线哪里短接,于是就顺着管子找线,结果看到线路中间有好多接头,原来安装的时候由于线短中间接了加了一段线。这下明白了,肯定是线接交叉了。于是就把所有的线两辆短接那组插头总共有六根线。检查发现换向阀的线和电压保护的线接交叉了。因为线结交叉了所以我第一次量线路的时侯是不通的,因为没有量到短接的那根线。总算找到问题了,把线接回,以为就要好了,就要收工了,结果送电还是报E5。我觉得我快要崩溃了。怎么还没好,这是为什么为什么。我平复了一下心情,细想了一下。看了一下电路图,这个电压保护在板子上就是一个常闭开关,电压低就断开,于是将它短接在零线上,送电开机没有E5,心中狂喜终于好了。一切正常。这个故障其实就是安装工的留下来的,后面我问了一下那个主管,他说那个安装的师傅跟他说了,制热的线没接,怕制热功率太大跳闸。我笑了一下什么也没说了。这都能糊弄过去,明明那安装工线接错了,而且板子上的电压保护坏了。修这台空调废了我一天工夫,还累个半死,爬楼的爬了十几二十趟。
发表于 2016-12-1 07:36:42 | 显示全部楼层
师傅辛苦了
发表于 2016-12-1 09:22:00 | 显示全部楼层
师傅开始就没仔细检查 开始仔细就不会浪费时间了  不至于累半死  小心使得万年船
发表于 2016-12-1 17:21:56 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,祝贺你维修成功。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:33 , Processed in 0.050234 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表