我是一家小型空调厂的电气工程师,最近工厂生产了一批风水机组,制冷量在10KW 到30KW不等,制冷剂R410A,松下变频压机,变频风机,整个系统运行还算稳定,但是一半以上的机组在运行一段时间后都出现了制冷剂泄漏故障,使用的是磷铜焊条,乙炔气焊,中性炎,虽然采取了管路减震,接口的深度,但是效果依然不明显。望周老师给些宝贵意见。
发表于 2016-12-3 15:07:09 | 显示全部楼层
管路太薄..焊接接头..还有就是截止阀...希望帮到你
发表于 2016-12-3 19:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
接头是杯型口吗
 楼主| 发表于 2016-12-4 14:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
管路管路全部涨口连接,现在初步猜测可能是焊条问题,现在全部更换15%银焊条希望可以解决。