发表于 2016-12-2 20:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
电流加比较实际点
发表于 2016-12-2 23:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得冬天加氟不管是看压力还是电流都不准,冬天凭感觉尽量少加点,等5-10分钟看效果,只要效果好了就行
发表于 2016-12-3 10:11:18 | 显示全部楼层
我觉得冬天看压力和看电流都是可以的,但是这个压力和电流是稳定运行的压力和电流。不能加完氟就直接看电流或压力,这样都不准。要等空调继续运行一段时间,大概10分钟左右,等压力不再升高。基本就可以了这时候是相对准确的。冬天加氟一定要有耐心,要等。切记切记
发表于 2016-12-3 13:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
制热压力在1.5以上1.8以下
发表于 2016-12-4 00:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
一点一点慢慢来
发表于 2016-12-4 00:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
一点一点慢慢加
发表于 2016-12-4 09:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
不管制冷制热时,系统都要运行一段时间才能稳定,即系统的高低压才能建立起来。所以我们以机器运行压力和电流作为基准参数时当然要测得准,否则没有参考价值。我的想法是,既然既然理论上说空调制热工况是室内21度,室外7度时高压2.09MP,这2.09MP对应的温度是55度,就是说冷凝温度55度,与室温21的差值是34度,如果室内温度稍第一点时呢?习惯上我也会以这和差值为准。但是,当室外温度较低时,比如说楼主遇到的情况室外-1度,这时按说法空调的制热能力只有标准工况下的80%,这时我喜欢将那个差值34度乘以80%,28度,加上室温(內机回风温度)8度是36度对应压力约1.3MP。所以我才认为你所调试空调的制冷剂基本合适