原先这机用户说外机向声很大  当时我怀疑是外机电容的问题  当时测量了外机风扇和压缩机电容都容值变小了  然后找同样容值的代换后 当时能启动  但也听到压缩机启动时的很响的声音  当初开始还以为是垫胶问题  然后叫用户停机  再开也只能听到启动一下的电流声音  好像空调管路有水堵这样  当时在底压放下雪种  有很大的压力冲出雪种  当时测的电流也不高才5.8A这样 原机用的启动电容是35UF  不知是不是细了
发表于 2016-11-20 18:59:02 | 显示全部楼层
外机噪音大通常都是因为管路的碰撞或零部件的松动
 楼主| 发表于 2016-11-20 19:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
当时测的运行电流算是正常
 楼主| 发表于 2016-11-20 19:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
当时测的运行电流算是正常
 楼主| 发表于 2016-11-20 19:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
当时测的运行电流算是正常
IMG20161120203933.jpg
IMG20161120203918.jpg
发表于 2016-11-20 19:51:06 | 显示全部楼层
epjsc 发表于 2016-11-20 19:16
当时测的运行电流算是正常

你的电流是制冷还是制热状态,现在室外气温不高制冷的话电流应该小一点,但是响声和电流关系不大。
 楼主| 发表于 2016-11-21 05:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-11-20 19:51
你的电流是制冷还是制热状态,现在室外气温不高制冷的话电流应该小一点,但是响声和电流关系不大。

多少年的机器我不知道 外机的散热网(冷凝器)很多尘我没有清洗 打算今天去清洗 顺便测量一下加氟口的低压压力是多少… 压缩机这响声有没有得修  是压缩机内响  是不是里面的油量少了  能不能加R134的冷冻油进去
 楼主| 发表于 2016-11-21 17:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
终于知道是什么问题了  压缩机卡缸 测量启动时的响声电流有18A多 风雪种时看到有油和铁绣水喷出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:40 , Processed in 0.057523 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表