北京,二手房09年交房,配备法罗力取暖、热水壁挂炉,年前接房发现压力在2.5兆帕,经询问物业说压力过高不能使用,经网上查询联系400电话上门师傅看后更换水泵及其他小部件(不知什么)及做卫生清洁,后压力减小到2.1兆帕左右,收费2450元,而且拆下旧水泵拿走,之后一直没有使用,到3月份入住壁挂炉又不能开机使用了,在联系修理师傅已联系不上,400电话已是空号,被骗!又找一维修师傅(与师傅介绍之前所换配件,师傅说上当了,换的水泵是拆机的,螺丝都是锈的),看后判断为主板损坏,换主板需要1000多元,没舍得修,自己研究后上水压力到1.6兆帕后启动正常工作,这样用了一夏天的热水,前几天使用暖气两天后不点火了,又找师傅上门看后说排风扇坏了,转速不够不点火,换风机要840元,又没舍得换,现在不安装外壳正常使用,安装外壳就不点火,请问是风机坏了还是风压开关坏了,如何测试,请大师们指教,谢谢啦!(注:壁挂炉修不起呀)
发表于 2016-11-19 20:01:19 | 显示全部楼层
还有这么神奇的故障,初步推测是风压问题
发表于 2016-11-20 11:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
取掉外壳正常运行,就是风压开关故障,风机转速不够,拆下风机清洗叶轮灰尘,如果风机灰尘较多,就会出现锅炉启动和停止时有振动声音。锅炉的压力是毫巴(mba)不是兆帕(Mbar)平时锅炉压力保持在1毫巴就行。补水完毕关闭补水阀。
发表于 2016-11-20 11:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
风压开关故障
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:01:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心师傅的回复,感谢啦
发表于 2016-11-23 18:09:28 | 显示全部楼层
2450元??这么恐怖的价钱啊 在我们这里你所说的那些配件全换差不多这个价钱
发表于 2016-11-24 22:20:31 | 显示全部楼层
昨天刚修了个和你这最后这个问题一样的壁挂炉,才收了100,感觉要少了
发表于 2016-11-24 22:20:45 | 显示全部楼层
昨天刚修了个和你这最后这个问题一样的壁挂炉,才收了100,感觉要少了
发表于 2016-11-25 11:49:03 | 显示全部楼层
故障可能在风压部位。。。。
发表于 2017-11-24 23:34:16 | 显示全部楼层
根据楼主描述的故障现象,我的判断是,风机故障。原理是外壳拿掉就正常,安上就不行。这明显是供氧减少后风机转速降低,风压不能闭合引起的。如果风机功率正常,应该在安装外壳后依然能够保证风压闭合,这样才能保证正常工作。那个师傅换风机收840也不算太高的,你可以问一下风机多少钱,然后加上你心目中的上门服务费、维修技术费、更换零件的时间和人力费用就可以了。如果心中还不能平衡,就算一下壁挂炉内多少个配件,然后按照市场价衡量一下,为什么就值几千上万块,有的一两万。没有其他意思,感觉你这样的心理,壁挂炉左右修你都会不高兴,除非莫用了。
一己之见,还请见谅。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:18 , Processed in 0.058657 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表