格力五匹吸顶机制热开一会出E4怎么回事
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
求助各位师傅
发表于 2016-11-16 14:53:59 | 显示全部楼层
是变频还是定频你也不说,E4有压机排气温度过高、也有室内管温等。
请把机组信息表述清楚,大家才好帮你
发表于 2016-11-16 15:52:36 | 显示全部楼层
如果在制冷时不会出现这个现象,在制热工况下才出现E4者,检修思路是:过滤网是不是积尘、内机风扇是否变慢了、蒸发器是不是脏堵了、内管温是否存在不良,如果上述都正常者。最后就是温控分压电路和系统有半堵了。
 楼主| 发表于 2016-11-16 17:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
定频的,型号太高了看不见,先谢谢各位师傅了
发表于 2016-11-16 20:52:59 | 显示全部楼层
管道加的长不
?
发表于 2016-11-17 21:06:55 | 显示全部楼层
32制冷剂吗?有没有抽真空?有没有定量加氟?照格力32制冷剂操作规范安装
发表于 2016-11-20 14:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
扒开外机排气温度传感器上的保护海绵试一下有惊喜。