电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 121121,

一台格力挂机制热效果不好问题

[复制链接]
发表于 2016-11-16 12:05:28 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2016-11-16 11:21
制热把电流放到4点几就没弄他了,再叫直接抽空定量加,单位上公务员都是国宝惹不起

开会就关了,你等个十分钟左右,看看是否能自己启动,能自己启动说明是机子在执行程序化霜.如果再也启动不了,就查220v电压在工作时是否降下来,格力195v就会自动关闭.
发表于 2016-11-16 12:38:22 | 显示全部楼层
内机管温查了吗?
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2016-11-16 12:38
内机管温查了吗?

制热压力高,电流大,这跟内机管温好像没有关系把,
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
1qaz123123 发表于 2016-11-16 12:05
开会就关了,你等个十分钟左右,看看是否能自己启动,能自己启动说明是机子在执行程序化霜.如果再也启动不了 ...

开会就关是电加热丝开一会关,内外机一直运转,只是制热效果不好。电流大,压力高
发表于 2016-11-16 16:39:46 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2016-11-16 16:25
制热压力高,电流大,这跟内机管温好像没有关系把,

制热压力高 内热交太热 电脑板会控制外风机停转 但你这台空调外风机没有停转
发表于 2016-11-16 19:34:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang0629jun 于 2016-11-16 20:25 编辑

制热的出风怎么样,是不是觉得出风太小了?
 楼主| 发表于 2016-11-16 22:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
wang0629jun 发表于 2016-11-16 19:34
制热的出风怎么样,是不是觉得出风太小了?

温度46度左右,按的遥控超强
发表于 2016-11-17 00:11:09 | 显示全部楼层
是不是内机风机叶片上的灰尘粘多了
发表于 2016-11-28 20:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
出风口46度,说明内风机没把热量带出来,外热交脏,或者外风机转速不正常。因为压机出口温度是90度左右的。如果不是之前氟加多了,就是风机转速有问题。
发表于 2016-12-1 23:31:43 | 显示全部楼层
好好学技术养家,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:32 , Processed in 0.054746 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表